InicioINVERTERGASOLINADIESELGASAPOYO SOLARMEDIA POTENC. HYUNDAIMEDIA POTENC.GENERGY- PRAMACMEDIA POTENC.TECNOPLUSGRAN POTENC. PRAMACGRAN POTENC.TECNOPLUSPTO TRACTORSOLDADORASBOMBASENVIOREPUESTOSSERV. TECNICOINSTALACIONREVISIONES BTINDUSTRIACONTACTO

General:

Inicio

1.0 El generador eléctrico, introducción

1.1 elegir el generador adecuado I

1.2 elegir el generador adecuado II

1.3 elegir el generador industrial de potencia

2.1 INSTALAR generador de apoyo solar-bat-inverter

2.2 INSTALAR generador ubicación

2.3 INSTALAR generador conexión

2.4 INSTALAR generador la puesta a tierra

2.5 INSTALAR generadorl nivel de ruido

3.1 EMERGEN. sai´s ordenadores

3.2 EMERGEN. garaje subterraneo

3.3 EMERGEN. pública concurrencia

4.0 Generador toma de fuerza (PTO)

5.0 Generador a bordo de vehiculos

Clientes y proyectos, referencias

AYUDA PROCESO DE COMPRA:

CONDICIONES GENERALES:

PROTECCION DE DATOS:

MAPA DEL SITIO:

BLOG instalación-mantenimiento

FORO generadores eléctricos-grupos electrógenos

Comprar:

Mostrar lista de la compra

Ver cesta

Ir a caja

Mi cuenta

En su cesta de la compra: 0 Producto, 0,00 EUR


GENERADORES ELECTRICOS, BRAVO, S.L.

llamenos: 916732780 llamenos: 916732812 urgencias: 659810227

MAYORISTA OnLine GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS

FORO DEL MUNDILLO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS

¿cuando se hace el primer cambio de aceite y los siguientes? ¿Puedo utilizar gasoleo B?. ¿Se puede soldar con un generador de gasolina?. ¿Que puedo hacer para arrancar a distancia el generador?
Preguntas y respuestas en este foro. Entre y participe, encontraremos experiencias útiles de amigos y colaboradores ....

Escribir respuesta  Crear tema nuevo  Volver a la lista general

Preocupación por el ruido

Bravo (29.01.2018 18:54):
Para una vivienda sin red de compañía: Bueno, veamos los datos del generador PRAMAC- PRAXIO PX4000: Potencia Continua COP kVA 2.5 Potencia Continua COP kW 2.3
Es de menor potencia que tu Inversor-cargador. (3 KVA). Te conviene un generador de al menos 5 KW. ¿Por qué?: cuando el Inversor se dedica a carga de las baterías toma del generador toda la potencia que necesita pero tambien hace BY-PASS reenviando a la vivienda la misma línea del generador. La suma de ámbas potencias aconseja el tamaño del generador.
Lo que no hace ningún Inversor-cargador es cargar y descargar las baterías en el mismo instante, Si esta dedicado a la carga olvídate de 1200-1500-2000 o 2500 W, del generador que están “dedicados” exclusivamente a la carga de baterías.
Si pones un generador de potencia igual o inferior al Inversor-cargador, no te va a quedar reserva para reenviar a la vivienda. Lo que ocurre si hay demanda fuerte en la vivienda es que el Inversor interrumpa la carga para atender a la vivienda.
Los inversores permiten establecer un límite de potencia solicitada al generador, con esto conseguimos adquirir un tamaño de generador discreto. Cuando están en fase de carga de baterías y les llega demanda fuerte de vivienda, detraen de la carga potencia para desviarla a la vivienda.
Una buena regla para elegir el tamaño del generador es multiplicar por 1.5 o mejor x2 la potencia del Inversor-cargador. En la mayoría de viviendas con Inverter de 3000-4000 VA un generador de 6 KW ya va bien, los de 5000 VA andan “por los pelos” con 6 KW., y Inversores de ahí para arriba ya entramos en el terreno de los bicilindros y grupos electrógenos a 1500 RPM.
Los precios: Hay un salto de los generadores domesticos a 3000 rpm de 1 piston hasta 400 cc que rinde max 6 KW hasta los que llevan 2 Pistones que doblan el precio (9 KW).
Si nos vamos a 1500 rpm saltamos de nuevo en el precio, estos llevan tres cilindros o mas y pasamos de los 2000 € de 6 KW a los 4000 € de 9 KW o los 7000 de 1500 rpm. Siempre hablamos de equipos monofásicos.
EL RUIDO: Complicado: los generadores Inverter de cierta potencia salen a precio alto y no se pueden automatizar (arranque a 2 hilos). Los gasolina: apenas los hay Insonoros, de ser abiertos suenan (70 dB). Los diésel pequeños: Insonorizados no bajan de los 70 dB., solo los grandes reducen a 65 dB.
El ruido se mide con 8 microfonos situados en una circunferencia de 7 metros alrededor del generador. El promedio se conoce como presión acústica a 7 m en dB(A), no confundir con la potencia acústica (LWA) característica de cada máquina (mucho mayor).
Una sala dedicada con ventilación suficiente y evacuación de humos, puede ser una buena solución para cualquiera que elijas.



J4VIT0 (29.12.2017 23:29):
Saludos,
Para una vivienda sin red eléctrica de compañía, en la que dispongo de fotovoltaica con un inversor-cargador de 3 kVA, los días sin sol recupero las baterías con un generador que me traje del trabajo (PRAMAC PX4000). A ver, no está mal, salvo que no es inverter y para que el cargador funcione tengo que subir por encima de 500W el consumo, lo que me parece un gasto innecesario. Por eso estoy mirando de comprar uno (y de paso devolver el PRAMAC), pero no quiero sorpresas con el ruido. La vivienda está en urbanización y es bastante silenciosa, por lo que el generador como mucho lo enciendo hasta las 18:00 h. Había pensado en el HYUNDAY HY3200SEi, que incluso veo que tiene la posibilidad de arranque con mando (bacilada para con los amigos), pero quisiera saber la diferencia real de ruido con el PRAMAC. Pregunto la diferencia "real" porque no sé si se puede uno fiar de las indicaciones de los fabricantes en sus catálogos, por si son estrategias de marketing. El PRAMAC habla de 68 dB(A) y el HYUNDAY marca 59 dB(A).
Gracias BRAVO.

llamenos: 916732780 llamenos: 916732812 urgencias: 659810227

GENERADORES ELÉCTRICOS BRAVO, S.L. Calle Bolivia nº 3, 28822 Coslada - MADRID (España), Tel.: 916732780 - 916732812, » e-mail, Fax: 916740129. » www.gebravo.com Sociedad inscrita en el registro mercantil de Madrid, año 1983, tomo: 3933, folio: 146, sección 8, hoja m-65883, inscripción 4, NIF: B-78344918.