En su cesta de la compra: 0 Producto, 0,00 EUR
GENERADORES ELECTRICOS, BRAVO, S.L.
llamenos: 916732780 | llamenos: 916732812 | urgencias: 659810227 |
MAYORISTA OnLine GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS
FORO DEL MUNDILLO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS
¿cuando se hace el primer cambio de aceite y los siguientes? ¿Puedo utilizar gasoleo B?. ¿Se puede soldar con un generador de gasolina?. ¿Que puedo hacer para arrancar a distancia el generador?
Preguntas y respuestas en este foro. Entre y participe, encontraremos experiencias útiles de amigos y colaboradores ....
Escribir respuesta Crear tema nuevo Volver a la lista general
Generador quemado por corte circuito en casa
Bravo (11.02.2019 12:42): Hola José: Según describes el problema parece imposible que no saltara ningún automático ni en casa ni en el generador electrico. Un cortocircuito supone poner a prueba el sistema de abastecimiento eléctrico sea la línea de compañía sea la tuya propia compuesta por un generador eléctrico. La intensidad de cortocircuito en miles de amperios se produce de forma instantantanea, súbita, brutal … tiende casi al infinito.. solo limitada en su crecimiento por la capacidad de la fuente motriz y la línea de transporte. La protección para limitar la corriente se confía a los disyuntores (automáticos) y a su tiempo de respuesta. Es típico colocar en la distribución automáticos con una capacidad de corte de 6 KA (si, 6000 Amperios) fíjate que con 250 Amperios se funde un electrodo de 5 mm). En un tiempo de microsegundos la crecida de corriente solo la para el corte de la línea…. Que debe realizarlo la cadena de disyuntores que intervienen o bien fusibles. La cadena rompe en microsegundos por el eslabón más débil. En tu caso parece que el generador ha roto su sistema AVR (electrónico) antes de que reaccionen las protecciones, es decir ha actuado de “fusible”. CONCLUSION: un cortocircuito franco, directo y sostenido “romperá” el circuito bien por los disyuntores que para eso están bien en origen si la fuente no resiste el tiempo de reacción mínimo que necesitan los disyuntores para actuar. |
Jose (04.02.2019 14:16): Hola, Alguien me podía decir porque habiendo un corto circuito en casa se a quemado el generador? No salto ningun automático ni de la casa di del grupo! |
llamenos: 916732780 | llamenos: 916732812 | urgencias: 659810227 |
GENERADORES ELÉCTRICOS BRAVO, S.L. Calle Bolivia nº 3, 28822 Coslada - MADRID (España), Tel.: 916732780 - 916732812, » e-mail, Fax: 916740129. » www.gebravo.com Sociedad inscrita en el registro mercantil de Madrid, año 1983, tomo: 3933, folio: 146, sección 8, hoja m-65883, inscripción 4, NIF: B-78344918.